나선형 플렌지가 설치된 앵커파일 프리캐스트 옹벽의 구조적 거동에 관한 연구 > 기술자료실

본문 바로가기

기술지원

기술자료실

기술자료 GT STRUDL 나선형 플렌지가 설치된 앵커파일 프리캐스트 옹벽의 구조적 거동에 관한 연구

페이지 정보

profile_image
작성자 씨앤지소프텍
댓글 0건 조회 2,831회 작성일 22-03-03 15:54

본문

나선형 플렌지가 설치된 앵커파일 프리캐스트 옹벽의

구조적 거동에 관한 연구

A Study On Structural Behavior of Anchor Pile Precast

Retaining Wall with Screw Shape Flange

최 승 선1 Choi, Seung-Seon

안 태 봉2 Ahn, Tae-Bong

김 우 기3 Kim, Woo-Ki

Abstract

In this study, Anchor Pile Precast Retaining Wall (APC) with screw shape flange was investigated and the results

were arranged for designing APC specifications. Since precast materials require special care when they are manufactured,

carried or treated, more accurate design and analysis of optimized dimension are needed : thus moment distribution

of front foot was checked. Through full-scale field test, form and optimal stiffening shape were obtained and through

fracture test with real load, applicable load was reasonably calculated. Research result in this thesis could be used as

guideline or standard of designing and constructing Anchor Pile Precast Retaining Wall with screw shape flange.

요 지

산업화의 발달과 더불어, 도로 등 교통시설과 건설 장비의 발달로 공장 제작하여 운반 설치하는 프리캐스트 구조물

이 급속히 확장되는 추세이며, 2000년 대 부터는 철근콘크리트 옹벽도 프리캐스트 공법이 개발되고 현장에서 적용이

확대되고 있는 추세이다. 본 연구에서는 기존에 항타하여 설치해 온 앵커 파일 옹벽에서 기초에 설치되는 앵커파일을

일반돌기에서 나선형 플렌지 타입으로 설치하여 유압모터를 이용한 압입, 회전 방식으로 설치하고 앵커파일의 형태를

개선하고 이에 따른 기술적 검증과 최적의 적용형태를 도출하였다. 이를 위하여 현장 실규모 시험 및 수치해석적

검증을 수행하였으며, 인발실험 결과 앵커파일은 나선형 플렌지를 설치하는 것이 돌기가 없거나 다른 형상의 돌기가

설치된 파일에 비해 1.5~8배의 높은 인발 저항력을 보였으며, 나선형 플렌지가 설치된 APC옹벽에서 인발 저항력의

증대로 기초와 벽체의 변위도 25% 이상 감소됨을 보였다.